Jamais vu de transducteur de pression avec une réponse non linéaire en clim/réfrigération.
Pour tes chutes de tension et autre, c'est en partie pour ça que je conseillais de partir sur du 4-20 mA au lieu d'une référence de tension : tu t'affranchis de ces pertes en lignes. De plus il est plus commun de trouver du 4-20 mA que du 0-5V ou du 0-10V. De plus ça te permet de détecter en soft si le capteur ou la ligne merde, puisque l'échelle de pression démarre à 4 mA.
Si ce sont des capteurs absolus ( c'est souvent le cas ça serait pas étonnant ) ils devraient tout les deux avoir leur plage qui débutent vers 0 bar absolu, le capteur HP serait juste moins précis en dessous de Patm, c'pas trop un souci.
Pour tes chutes de tension et autre, c'est en partie pour ça que je conseillais de partir sur du 4-20 mA au lieu d'une référence de tension : tu t'affranchis de ces pertes en lignes. De plus il est plus commun de trouver du 4-20 mA que du 0-5V ou du 0-10V. De plus ça te permet de détecter en soft si le capteur ou la ligne merde, puisque l'échelle de pression démarre à 4 mA.