Si Si ... Pas faute d'avoir indiquer que y'avais un problème avec l'une et pas l'autre
=> mapf(Capteur_BP, 0, 1023, 0.0, 9.8)
Capteur_BP = Entrée analogique arduino 0 - 1023
102 = Début de lecture de la pression ( 0bars mini )
1023 = Fin de lecture de la pression ( 9.8bars maxi )
0.0 = Pression mini après conversion
9.8 = Pression maxi après conversion
Que ce soit le BP ou le HP, il y aura une tension minimal de 0.5VDC, c'est la tension de "présence" pour que la
carte puisse diagnostiquer un défaut de capteur et le signaler, donc 0.5V = 0bars relatif = Patmo.
Et non j'ai pas encore tester tes exemples, je bosse aussi la journée
Edit : Résultat identique avec les parenthèses en plus
Citation :Si je met "mapf(Capteur_BP, 102, 1023, 0.0, 9.8)", ça me renvoie une pression complètement bidon par contre si je
met "mapf(Capteur_BP, 0, 1023, 0.0, 9.8)" j'ai la bonne pression.
=> mapf(Capteur_BP, 0, 1023, 0.0, 9.8)
Capteur_BP = Entrée analogique arduino 0 - 1023
102 = Début de lecture de la pression ( 0bars mini )
1023 = Fin de lecture de la pression ( 9.8bars maxi )
0.0 = Pression mini après conversion
9.8 = Pression maxi après conversion
Que ce soit le BP ou le HP, il y aura une tension minimal de 0.5VDC, c'est la tension de "présence" pour que la
carte puisse diagnostiquer un défaut de capteur et le signaler, donc 0.5V = 0bars relatif = Patmo.
Et non j'ai pas encore tester tes exemples, je bosse aussi la journée
Edit : Résultat identique avec les parenthèses en plus
T'as un problème, t'veux un ban ?