Blabla rerevival - it really can't die - new
Hello
Répondre
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Répondre
Hello
Répondre
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Répondre
Hello
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Hello
Répondre
Hello
Répondre
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Répondre
Hello
Répondre
Hello
Répondre
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Répondre
Hello


Bon bah j'ai fini par faire la connerie ... J'ai mis à jour le programme et jme suis barré .... Avec la vanne fermée.  Cry
( Ça a réinitialisé les ordres de marche )

Plus du tout de circulation, BP -14 à l'arrêt.

Pas de gros dégât pour l'instant, je l'ai fait dégivrer doucement avec la PAC au mini.


Pièces jointes Miniature(s)
   
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
T'as pas de sécu?
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Répondre
Pas de flowswitch, pas de pressostat BP sécu au compresseur ? Pas de sonde antigel ? ... C'est un peu chercher les problèmes ...
Répondre
Et nan, pas de flowswitch ou autre, j'aime le risque Siffle


Avec le dernier incident j'avais rajouté une sécu sur la température ballon qui force la coupure en cas de dépassement, mais ça
marche que quand l'eau circule lol

Ce qui a limité la casse là, c'est la protection BP qui a activé l'injection de gaz chaud dès que je descend sous les 0,5 Bars et donc
empêche d'évaporer en dessous des -17°C, ce qui est déjà extrêmement bas, oui Ohgod 

Et ça c'est sans parler de la protection BP qui s'est activée aussi et à donc bridé le comp au mini ... ( 40% )

Mais bon faut que je mette un flowswitch au lieu de penser à en mettre un ouaip.


Hello
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Un pressostat BP en dur ça serait quand même pas du luxe, c'est pas si cher tu peux trouver des modèles fixe à visser sur shrader ( Danfoss en fait ) pour quelques dizaines d'euros.
Répondre
Bah y'en a déjà un, mais j'ai mis des sécurités logiciels en amont pour pas avoir à le déclencher, sauf que ça anticipe pas
les boulets qui ferment les vannes lol
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Il ne déclenche pas à cause de l'injection ?
Répondre
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Répondre
(2023-08-06 10:59:05)Sk_rmouche a écrit : Il ne déclenche pas à cause de l'injection ?

A cause ou grâce, tout est une question de point de vue mais oui l'injection est réglé au dessus de celui du BP
donc il ne déclenchera que en cas de gros problème, genre détenteur complètement fermé ou similaire.
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre