(2021-07-17 07:59:38)OrOoX a écrit : Bah Biduleohm tu m'explique comment tu fais pour brancher le même flowswitch sur une sécu hardware et sur l'arduino en même temps
sans devoir passer par du relayage ?
Tu peux pas les mettre en série sinon ça va shunter le programme de l'arduino :/
Euh... tu fais exprès là ? non ?
M'enfin, partant du principe que non:
Code : [+] ------- [flowswitch] ---+--- [relais] ------- [-]
|
[arduino]
|
[-]
(2021-07-17 09:59:35)Kissagogo27 a écrit : ah le délire 'créateur' des pisseurs de lignes
Tableau électrique électronique
Ben en fait ça existe déjà... mais y'a de la triple redondance (au minimum...) et beaucoup de tests de certification effectués. C'est utilisé principalement sur les petits avions, principalement pour le gain de poids/encombrement et les avantages comme avoir des alertes directement sur l'affichage principal, les courants en temps réel, etc... Les e-fuse ont aussi l'avantage d'être plus rapides donc moins de dégâts/conséquences résultant d'un court-circuit ou autre.
Mais evidement c'est pas juste un RPi avec quelques mosfets...
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2021-07-17 11:48:32
(Modification du message : 2021-07-17 11:48:54 par OrOoX.)
(2021-07-17 11:28:53)BiduleOhm a écrit :
(2021-07-17 07:59:38)OrOoX a écrit : Bah Biduleohm tu m'explique comment tu fais pour brancher le même flowswitch sur une sécu hardware et sur l'arduino en même temps
sans devoir passer par du relayage ?
Tu peux pas les mettre en série sinon ça va shunter le programme de l'arduino :/
Euh... tu fais exprès là ? non ?
M'enfin, partant du principe que non:
Code : [+] ------- [flowswitch] ---+--- [relais] ------- [-]
|
[arduino]
|
[-]
Ton schéma représente justement ma remarque, dans mon cas le flowswitch est relié à l'arduino, hors si tu le relie
directement sur le relai et si je te suis, tu alimente le relais soit par le flowswitch soit par l'arduino et à moins que ce
soit bidirectionnel, tu n'as plus le retour du flowswitch sur l'arduino.
En plus tu n'as pas de temporisation avec un système comme ça donc à la moindre variation le bordel va se mettre en sécurité
inutilement, par exemple à faible débit la pression remonte tellement vite que le pressostat fait des aller-retour.
C'est pour cette raison que j'ai mis une tempo de 10 secs de marche mini dans le Siemens.
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Pourquoi est-ce qu'une entrée sur l'arduino alimenterait le relais ?
C'est un schéma de principe, si tu veux une tempo c'est pas dur: ajoute un condo sur le relais ou utilises un relais temporisé...
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Bah ton schéma est pas clair ... Quel intérêt d'avoir un retour du flowswitch si t'as pas la main sur le relais avec l'arduino ? Au final
tu recrée le même problème que avec l'arduino, si le flowswitch bloque, ça reste allumé.
En plus cet schéma ne peut pas fonctionner vu que si pas de débit, contact ouvert, relai non alimenté donc impossible d'alimenter la pompe
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Pfff... je crois que tu fais un peu exprès là non ?
--> diodes pour séparer les signaux
--> utilises le contact NC du relais
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Mdr c'est moi qui le fait exprès ? Tu avance que c'est possible de coupler une sécu hardware et software en même temps sans en donner
le fonctionnement et après tu répond par bride avec un schéma incomplet ... Tu fais pareil avec tes clients ?
Enfin bref, le Siemens va tout gérer et lui ne plantera pas pour rien comme l'arduino
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,067
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Sérieux ? j'allais pas faire un schéma ultra complet en 2 min... surtout quand y'avait que la moitié des specs à la base. Et t'es pas un client, les clients paient pour le temps passé sur un projet...
Messages : 2,011
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
C'est mal parti, il ne peut déjà pas se payer un flowswitch à palette
Messages : 2,067
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
C'est moins cher la recup
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Wé enfin ils sont pas cher sur ebay...
Messages : 2,011
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,067
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Messages : 2,067
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Messages : 2,011
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,067
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
|