Wahouh ... Lolox a fait un schéma, enfin
Bah voilà c'est plus clair comme ça !
Si vous remplacez le CPI, pas moyen de choper un qui fonctionne exclusivement en courant continu ( ou paramétrable dans les menus ) ? Comme ça c'est réglé, ça ne passera jamais par le transfo. Mais un signal carré à 2.5 hz c'est hyper bas en fréquence et pour moi si tu alimentes un transfo taillé pour 50 hz avec ce genre de courant tu passes en saturation direct, peut-être Bidule peux nous éclairer sur ce point ?
En aval du tranfo si tu es en régime TN, tu dois avoir le neutre des fours connecté à la terre, c'est le cas ?
Bah voilà c'est plus clair comme ça !
Si vous remplacez le CPI, pas moyen de choper un qui fonctionne exclusivement en courant continu ( ou paramétrable dans les menus ) ? Comme ça c'est réglé, ça ne passera jamais par le transfo. Mais un signal carré à 2.5 hz c'est hyper bas en fréquence et pour moi si tu alimentes un transfo taillé pour 50 hz avec ce genre de courant tu passes en saturation direct, peut-être Bidule peux nous éclairer sur ce point ?