Il faut le même modèle, car rien ne dit que Daikin n'utilise pas des compresseurs légèrement différents. C'est une bonne idée de vidéo Youtube ceci dit, si j'avais un oscillo un peu mieux je ferais le test sur plusieurs pompes à chaleur.
Edit : ah mais je suis bête, j'ai ma Fluke 345 pour ça, visualisation du courant et de la tension en même temps avec le rapport V/F ... Tu m'as motivé à tenter le coup sur une pompe à chaleur ! Prochaine fois que je bosse sur une PAC j'essaierais pour voir ce que ça donne.
Edit2 : grillé ...
Messages : 3,408
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Y vont se calmer les fadas d'électronique avec leurs températures haha
@ Sk : Je voudrais bien mais le groupe est tellement hold school que ça va être compliqué d'en trouver un autre à part des VRF ...
Dans le cas présent c'est plutôt la courbe Tension / Fréquence qu'il faut regarder, le courant va dépendre de plusieurs facteurs au démarrage :/
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,050
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,006
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
(2020-04-01 08:48:05)OrOoX a écrit : Dans le cas présent c'est plutôt la courbe Tension / Fréquence qu'il faut regarder, le courant va dépendre de plusieurs facteurs au démarrage :/
Oui c'est ce que je dis, rapport V/F, où tu as vu que je parlais de I/F ?
Messages : 3,408
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
(2020-04-01 09:18:01)Kissagogo27 a écrit : OrOoX a écrit :Y vont se calmer les fadas d'électronique avec leurs températures haha ah bon? tu prends ta température a l'ancienne ?
Un doigt dans le c*l et tu compte les secondes pour qu'il refroidisse une fois sortie
@ Sk : tu parlais de visualiser le courant et la tension avec le rapport V/F, pas clair :p
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,719
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Messages : 2,006
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
2020-04-01 23:34:55
(Modification du message : 2020-04-01 23:35:06 par Sk_rmouche.)
(2020-04-01 12:20:37)OrOoX a écrit : @ Sk : tu parlais de visualiser le courant et la tension avec le rapport V/F, pas clair :p
Oui l'instrument me donne toutes ces valeurs en même temps. Avec un peu de chance je peux lancer l'enregistrement et sortir le rapport selon la vitesse dans le logiciel. Je ferai l'essai demain car j'ai plusieurs visites de contrôle sur site
Messages : 2,050
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 3,408
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Bah go Sk, on veut voir ça
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,006
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
C'est la nuit ici
Messages : 65
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,397
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
Mauvaise volonté sk
Messages : 2,719
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Messages : 3,408
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Bon bah comme je me fais chier à la maison j'ai fais le tri dans mes bouteilles de gaz avec quelque transfert et j'ai récup le gaz de la PAC
pour pouvoir re-tester les capteurs de pression, on est pas trop mal niveau linéarité de la tension ( orange ).
Par contre j'ai pu constater que le testo 550 est moins réactif que le capteur, la tension bougeait en avance sur le multimètre
courbe_capteurs_pac.pdf (Taille : 359.52 Ko / Téléchargements : 10)
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,719
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
J'ai du mal à comprendre les graphs.
Pourquoi y'a deux courbes ? quelles sont les unités des axes ?
Messages : 3,408
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Ouais elles sont un peu bizarre à cause des différences de pressions dans les mesures, la ligne orange c'est la tension mesurée et la ligne
bleu c'est la pression, je sais pas pourquoi il m'a compté les points de mesures au lieu de m'afficher les valeurs sur l'horizontale ...
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,719
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Nan mais nawak quoi...
Graph la tension en fonction de la pression, ça sera bien plus utile que ce que t'as là
Messages : 3,408
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-04-02 20:46:35
(Modification du message : 2020-04-02 20:47:58 par OrOoX.)
C'est toi qui est nawak, j'avais sélectionné la pression ET la tension et ça ma sortie ça alors fait pas un caca nerveux pour rien
Et puis t'façon la courbe je m'en fou, les mesures c'était juste pour avoir mes valeurs à 0 et 9/30bars, la partie négative me sert pas
Edit : Et au passage les courbes sont bonnes, c'est juste les valeurs sur l'horizontale qui sont pas bonne ... Ouvre tes yeux
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,719
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Si les axes ne sont pas bons le graph ne risque pas d'être bon...
Tout ce que t'as à faire c'est de modifier 2-3 trucs dans les propriétés du graph pour avoir un truc correct.
Messages : 65
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
petite question, comment calcule t'on la capacité d'un condensateur sur une grosse alim (celle de la cnc) ?
|