Hello !
Pour une fois, je ne vais pas polluer le Blabla
En fouillant sur Amazon pour autre chose, je suis tombé sur un petit compteur d'énergie Refoss EM06 en rail DIN avec 6 pinces
pour 65€, ça semblait bien conçu et les avis positifs donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter à ce prix.
( Et surtout, compatible Home Assistant )
https://www.amazon.fr/Refoss-EM06-%C3%A9...9hdGY&th=1
Du coup installation très facile sur le téléphone, et comme il y avait un avis concernant la fiabilité des mesures, bah j'en ai
fait à ma sauce en mettant les 6 TC sur le même fil avec un chauffage de chantier.
( J'étais branché sur l'ondulé en plus donc ça a fait un ptit test de charge à l'onduleur
)
Bah les mesures sont correctes, j'avais fait un test avec juste la ventilation et j'avais un cosphi de 0.47, dégueulasse
Du coup j'ai installé tout ça en propre, les TC C1 et C2 sont pas encore posés car prévus pour le 2ème et 3ème différentielle
mais faut que je remplace le jeu de barre rigide pour ça, donc on verra plus tard.
Et du coup l'intégration dans Home Assistant :
Pour l'instant, deux points négatifs :
- Les TC sont prévus pour 150A donc ils sont énormes ... Ca impact forcément la précision
- Les compteurs importation et exportation sont inversés sur l'intégration Home Assistant à priori car la puissance de l'atelier ( solaire )
est bien en positive et le reste en négatif.
A noter que lorsque le variateur de fréq branché sur les résistances ECS tournait, j'étais à 0.74 en cosphi
Voilà voilà, j'ai fait mon geek
Pour une fois, je ne vais pas polluer le Blabla

En fouillant sur Amazon pour autre chose, je suis tombé sur un petit compteur d'énergie Refoss EM06 en rail DIN avec 6 pinces
pour 65€, ça semblait bien conçu et les avis positifs donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter à ce prix.
( Et surtout, compatible Home Assistant )
https://www.amazon.fr/Refoss-EM06-%C3%A9...9hdGY&th=1
Du coup installation très facile sur le téléphone, et comme il y avait un avis concernant la fiabilité des mesures, bah j'en ai
fait à ma sauce en mettant les 6 TC sur le même fil avec un chauffage de chantier.
( J'étais branché sur l'ondulé en plus donc ça a fait un ptit test de charge à l'onduleur

Bah les mesures sont correctes, j'avais fait un test avec juste la ventilation et j'avais un cosphi de 0.47, dégueulasse

Du coup j'ai installé tout ça en propre, les TC C1 et C2 sont pas encore posés car prévus pour le 2ème et 3ème différentielle
mais faut que je remplace le jeu de barre rigide pour ça, donc on verra plus tard.

Et du coup l'intégration dans Home Assistant :
Pour l'instant, deux points négatifs :
- Les TC sont prévus pour 150A donc ils sont énormes ... Ca impact forcément la précision
- Les compteurs importation et exportation sont inversés sur l'intégration Home Assistant à priori car la puissance de l'atelier ( solaire )
est bien en positive et le reste en négatif.
A noter que lorsque le variateur de fréq branché sur les résistances ECS tournait, j'étais à 0.74 en cosphi

Voilà voilà, j'ai fait mon geek