Blabla rerevival - it really can't die - new
Hello


Je me demande si les fabricants prennent en compte la conso permanente des appareils dans leur COP ou COP saisonnier,
avec la domotique je me rend compte que c'est pas si glorieux.

COP moyen pour aujourd'hui : 3.35 ( en instantanée )
COP d'après conso totale et produite : 1.94 ( en cumulé, 6.8 et 13.3Kwh )

J'ai une conso moyenne de 200VA/h ( transfo, vario, automate, etc ) ce qui fait quand même 4.8Kwh/jour.

J'ai calculé que d'après le prix de l'élec et du fioul, je ne devais pas descendre sous les 2.6 sans quoi la PAC coûterai
plus cher que de tourner avec le fioul en terme d'énergie brut.

L'enregistrement est plutôt fiable car j'ai toujours une différence inférieur à 1Kwh entre le généré par la PAC et le consommé par le PC.

Spamafote
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Blabla rerevival - it really can't die - new - par OrOoX - 2023-04-27 17:50:01