Blabla rerevival - it really can't die - new
Hello

Personnellement je vois plus de Atlantic que de Toshiba en terme de climatisation mais je n'ai jamais eu
l'occasion de bosser sur ce type de matériel.

Ce qui m'inquiète, c'est quand je vois que tu veux 14Kw en haute température ... Le sujet a déjà été abordé
mais la puissance est énorme si logement correctement isolé.

Pour te donner une comparaison, lors de mon étude, le logiciel m'avait sorti 8kw/100m² et un manque de puissance dans la
salle de bain, seule le manque de puissance est réel, pour chauffer 70m² à 20°C en moyenne, je tourne entre 2 et 2.5Kw.
( J'ai du brider à mort la chambre et je monte à 21, voir 22 avec le pc ... )

Niveau isolation je suis à 75mm dans les murs avec ponts thermique à chaque rails et 400mm plafond.


Bref c'est un gros risque de court-cycler à mort en mi-saison voir même en hiver comme c'est mon cas si t'as sur-évaluer la puissance.

A priori toshiba se vente de pouvoir faire tourner le compresseur à 10% de sa capa, soit 1.4Kw mini, ptetre possible
avec le fameux contrôle vectoriel dont il se vente aussi mais j'y crois moyen ...Par contre ils annoncent 18.7Kw max page 11.

D'ailleurs comme chez tous, dès que tu tape dans la haute température, les COP disparaissent bizarrement ... Siffle

La version monophasé il indique 2.18 par -7°C et 55°C Eau, ça doit pas compter les dégivrages Big Grin


Le COP sur la Atlantic est plus bas d'ailleurs, 1.92.


@ SK' : Il y a des versions R32 aussi, mais moins puissante : https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-loge...ef=5263440
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Blabla rerevival - it really can't die - new - par OrOoX - 2023-03-23 18:39:07