(2023-02-12 13:08:24)OrOoX a écrit : Nan j'ai fais la mesure avant de l'arrêter et le vider.
J'ai toujours eu un doute concernant la charge vu que c'est de la détente capillaire, HP plus élevée = BP plus élevée.
( En tout cas c'est pas bouché sinon la BP serait largement plus basse )
Good job pour la réparation, c'était pas déjà de la synthétique avant ? T'as pas changé le déshy ?
Oui, mais en détente capillaire, si tu remontes le niveau de liquide du condenseur la HP va remonter automatiquement ( et le SR augmenter ).
C'est la raison pour laquelle en détente capillaire on charge au sous-refroidissement, puis on vérifie la surchauffe une fois à T°.
Je ne sais pas, mais dans le doute j'ai préféré vidangé, c'est un circuit R12 d'origine. Pas remplacé les billes dessicantes, je n'en ai pas. J'ai fait un bon tirage au vide cependant.