Le linky travaille en KVA donc il coupera avant 60A dans ton cas si je ne me trompe pas, si on part du principe que 36kva = 156A
divisé sur 3 phases = 52A par phase, donc réglage disjoncteur à 60A.
Mais du coup je sais pas comment ça ce passe vis à vis du neutre ... si tu tire 52A par phase/neutre, ça fait 156A qui doit passer
par le neutre donc c'est ton disjoncteur abonné qui va couper avant le linky ( encore heureux ).
divisé sur 3 phases = 52A par phase, donc réglage disjoncteur à 60A.
Mais du coup je sais pas comment ça ce passe vis à vis du neutre ... si tu tire 52A par phase/neutre, ça fait 156A qui doit passer
par le neutre donc c'est ton disjoncteur abonné qui va couper avant le linky ( encore heureux ).