2023-01-21 10:55:43
(2023-01-21 09:53:05)OrOoX a écrit :(2023-01-21 09:42:51)Sk_rmouche a écrit : D'un côté tu utilises deux unités différentes pour comparer la mesure de deux compteurs différents, donc bon ... Il indique quoi en VA le compteur Chacon ?
Il indique qu'une puissance en Kw, c'est un truc basique avec une pince sur la phase.
C'est pas logique, ça voudrait dire qu'il considère que VA = W dans ce cas, ce qui n'arrange rien à ta situation. Un circuit basique qui fait V x I donne une puissance apparente ( en VA ), et il faut ensuite déduire la puissance active ( W ) en incluant le cosphi.
Tu n'as pas accès à une vraie pince wattmètre ? Parce que de mémoire ta PAC tourne sur le variateur chinois, donc un facteur de puissance dégueulasse n'a rien d'étonnant quand on voit que même les " vrais " variateurs industriels ne sont pas toujours bien filtrés et corrigés.