J'aurais pensé en série plutôt, à la manière d'une self pour avoir plusieurs vitesses sur les moteurs monophasés faible puissance style VMC et compagnie. Relai sur minuterie, puis ensuite alimenté en direct une seconde après, m'enfin je suppose j'ai jamais vu ça en pratique
Je ne suis pas expert en transformateur mais il me semble qu'un transfo mis hors-tension conserve son état magnétique aléatoire au moment de la coupure, puis quand tu remets la sauce, selon l'alternance et la position dans la sinusoïde tu peux avoir une (re)magnétisation + ou - violente, et donc un courant d'appel dans les mêmes proportions. Ca serait plus violent à vide qu'en charge, d'où la nécessité de mettre la ligne en charge partielle pour les réseaux HTA/BT quand tu remets en route.
Enfin ça c'est de mes cours d'électro-technique de BTS donc ça fait quelques années ...
Je ne suis pas expert en transformateur mais il me semble qu'un transfo mis hors-tension conserve son état magnétique aléatoire au moment de la coupure, puis quand tu remets la sauce, selon l'alternance et la position dans la sinusoïde tu peux avoir une (re)magnétisation + ou - violente, et donc un courant d'appel dans les mêmes proportions. Ca serait plus violent à vide qu'en charge, d'où la nécessité de mettre la ligne en charge partielle pour les réseaux HTA/BT quand tu remets en route.