2022-11-14 05:58:04
(2022-11-13 10:32:35)OrOoX a écrit : Jusqu'à présent j'ai eu très peu de fuite sur du détendeur à visser perso, en général c'est sur les deshy et schrader
Tfaçon le métier de frigoriste va se perdre, quand tu vois qu'ils vendent des raccords à sertir pour le froid maintenant, les frigolos
vont plus se faire chier à cintrer/braser, on va en retrouver partout ... Et les fuites avec.
En général c'est le contraire, à cause des différence de T° dans le détendeur lui-même. Ou parfois le raccord d'égalisation externe. J'ai déjà eu des fuites sur deshydrateur également oui. Les raccords filetés en général sont à proscrire si on peut braser/souder, mais parfois y'a pas trop le choix c'est sûr ...
Les raccords à sertir j'ai posé la question à mon fournisseur local, il n'a pas l'air d'en vendre beaucoup


Tu peux tolérer après 10-15 ans une fuite d'eau sur un raccord à sertir, mais quand il y a 10 à 20k€ de gaz que tu perds à cause de ce joint torique à 10 centimes, qui prend le blâme ? ...