2022-07-27 12:35:59
Y'a quoi derrière en process ? Plusieurs petites chambres ou bien un seul détendeur ?
Généralement ce qu'on fait en détente thermostatique, c'est qu'on met un détendeur double orifice, ou alors deux détendeurs de capacité différente en parallèle, avec une EV avant chacun.
Sinon pour une telle plage, détente électronique ( type Carel EEV ) c'est le top. Ou alors tu limites à 50% si le process le permet et tu évites le bas de la plage. Attention aussi au retour d'huile. En général on fait 33/66/100% sur des pistons.
Généralement ce qu'on fait en détente thermostatique, c'est qu'on met un détendeur double orifice, ou alors deux détendeurs de capacité différente en parallèle, avec une EV avant chacun.
Sinon pour une telle plage, détente électronique ( type Carel EEV ) c'est le top. Ou alors tu limites à 50% si le process le permet et tu évites le bas de la plage. Attention aussi au retour d'huile. En général on fait 33/66/100% sur des pistons.