Bon, je vais faire une grosse supposition mais au vue des éléments j'ai l'impression que ça ce confirme et ça expliquerai beaucoup
de chose.
Le compresseur fonctionne parfaitement avec le variateur réglé à 115Hz max et ratio V/F à 200, j'ai une intensité normal, un bruit
normal et une fréquence normal, si je passe à 230Hz et toujours 200 pour le V/F, j'obtiens exactement le même résultat.
Le paramètre de fréquence max n'influe donc pas sur le réglage ce qui est étrange vu que la relation V/F est censé se baser
dessus, et donc en toute logique on peut déduire que 200 ne serait pas la relation V/F mais la tension nominal du moteur.
Du coup je met une valeur trop basse, il envoie pas assez de jus, pas assez de puissance, trop haut, l'effet inverse.
Eureka ? Et bah non, car avec ce réglage j'ai 113V entres phases pour 9A, et pourtant en entrée de variateur je suis à 13A
pour 230V, je pompe donc 3000W soit la puissance plaqué et le linky mesure 3500VA pour toute la maison.
Du coup, tension plaquée incorrecte ? Puissance plaquée incorrecte ? Mystère !
Edit : Ca vous rappelle rien ces valeurs ? Hein Biduleohm ? ^^
Capture.PNG (Taille : 72.01 Ko / Téléchargements : 1)
Ou sinon 230 * 25 * 0.95 qui font 5462W pour 5480W inscrit dans la doc
de chose.
Le compresseur fonctionne parfaitement avec le variateur réglé à 115Hz max et ratio V/F à 200, j'ai une intensité normal, un bruit
normal et une fréquence normal, si je passe à 230Hz et toujours 200 pour le V/F, j'obtiens exactement le même résultat.
Le paramètre de fréquence max n'influe donc pas sur le réglage ce qui est étrange vu que la relation V/F est censé se baser
dessus, et donc en toute logique on peut déduire que 200 ne serait pas la relation V/F mais la tension nominal du moteur.
Du coup je met une valeur trop basse, il envoie pas assez de jus, pas assez de puissance, trop haut, l'effet inverse.
Eureka ? Et bah non, car avec ce réglage j'ai 113V entres phases pour 9A, et pourtant en entrée de variateur je suis à 13A
pour 230V, je pompe donc 3000W soit la puissance plaqué et le linky mesure 3500VA pour toute la maison.
Du coup, tension plaquée incorrecte ? Puissance plaquée incorrecte ? Mystère !
Edit : Ca vous rappelle rien ces valeurs ? Hein Biduleohm ? ^^
Capture.PNG (Taille : 72.01 Ko / Téléchargements : 1)
Ou sinon 230 * 25 * 0.95 qui font 5462W pour 5480W inscrit dans la doc