(2022-04-04 21:19:01)Sk_rmouche a écrit : Les compresseurs destinés à être variés en vitesse sont toujours triphasés ( comme dans les petites PAC ) c'est le variateur qui fait du mono -> tri. J'attends de voir la génération suivante mais pour le moment je n'ai vu que des moteurs tri.
Ok
(2022-04-04 21:19:01)Sk_rmouche a écrit : Displacement c'est cylindrée, mais les debits volumétriques exprimés par les fabricants sont toujours des volume balayés, c'est comme ça qu'on les compare. On peut d'ailleurs retrouver la cylindrée en connaissant aussi la vitesse de rotation, mais sur la simulation j'avais obtenu environ 25 m3 auquel je rajouterais 10% juste pour être confortable.
Ben ils donnent ça en m3/h donc c'est pour ça que je demande. Je suis d'accord qu'en théorie ça veut dire cylindrée mais là ils mélangent cylindrée et débit... le chiffre à l'air de coller avec des m3/h et non pas des cm3 mais bon.
OK donc pour ma sélection j'utilise le bolume balayé et la puissance sera ce qu'elle sera en gros.
Mais par exemple le ZR81 ( https://climate.emerson.com/en-gb/shop/1...4009-en-gb ) est donné pour seulement 19 m3/h et 5.3 kW élec donc bien en-dessous du volume balayé mais bien au-dessus de la puissnce que t'avais donné. J'ai raté un truc ?
(2022-04-04 21:19:01)Sk_rmouche a écrit : Le compresseur tri 200V c'est pas mal, car tu peux l'emmener à 60hz @ 230V et ainsi gagner 20% de capacité " gratos ".
Pas d'usure prématurée ? J'aurais tendance à faire l'inverse mais après si tu m'annonces qu'un compresso a une durée de vie de 50 ans par ex alors évidemment ça ne sert pas à grand chose de sur-dimensionner
(2022-04-04 21:19:01)Sk_rmouche a écrit : Pour le compresseur, pas de table au R290 évidemment, mais il faut rester sur du R407C. Tu as les valeurs sur la simulation, c'est tout l'interêt d'avoir fait les calculs avec le logiciel :
Tu obtiens tes valeurs de volume aspiré/balayé, tu en déduis la puissance moteur nécessaire ( en fait le travail de compression en gros ) et ensuite tu choisis ton compresseur tout en faisant attention de rester dans l'enveloppe prévue par le fabricant ( la plage de fonctionnement ).
Personne ( à ma connaissance ) n'a encore homologué des compresseurs de forte puissance pour du R290, à part des petits modèles pour frigo et congélateur. C'est pour ça que j'ai interpolé avec d'autres fluides pour essayer de me rapprocher le plus possible des paramètres nécessaires pour le propane. Le R407C était le plus proche. Ton débit massique sera un peu inférieur, et la charge en gaz sera presque réduite de moitié. Le R410a/R32/R452B sont des fluides très différents, et exigent des rapports puissance/cylindrée adaptés à leurs caractéristiques.
Ok, donc en gros seulement R407C. Ben ça à l'avantage de grandement restreindre l'étendue de mes recherches
Edit: regardes ce que j'ai trouvé https://climate.emerson.com/en-gb/shop/1...:&pageSize:&
Le seul (tout juste) assez gros dans cette liste pour ma PàC (je me base sur la puissance frigo pour dire ça, pas le volume balayé) est celui-ci https://climate.emerson.com/en-gb/shop/1...2888-en-gb
La doc: https://climate.emerson.com/documents/co...839784.pdf 46 cm3 (tient, celui-là n'est pas en m3/h...) pour 4 kW élec et 15.7 kW heating, ça te parait correct ? edit²: je viens de voir que le premier lien donne 8.3 m3/h de volume balayé ??? c'est super bas, y'a un truc qui colle pas quelque part...
(2022-04-04 21:19:01)Sk_rmouche a écrit : Dans la catégorie réfrigération je doute que tu y trouves des modèles plus adaptés, la plage de fonctionnement sera lissée vers le bas typiquement. Et ils sont souvent plus chers.
Je m'en doutais un peu mais ça valait le coup de demander ^^
(2022-04-04 21:19:01)Sk_rmouche a écrit : Pour ce qui est de modder un variateur existant pour le gonfler, je suis curieux de voir ça
J'essaierais presque juste pour le fun...
Edit: Je viens de penser à un truc: t'avais simulé avec une temp de condensation assez élevée vu que je voulais aussi faire de l'ECS avec, mais du coup j'ai besoin de 16 kW à seulement 35 °C et j'imagine que ça me fait gagner pas mal sur la taille du compresso nécessaire et/ou le COP, non ?