Vraiment pas de bol ouais, je peux pas mieux dire ...
Tente de parlementer avec le vendeur, moi c’est comme ça que j’ai eu ma pince Fluke gratuite
Bidule : on essaie de ne rien intercaler entre une sortie variateur et la charge, le pont de puissance n'apprécie pas trop d'être sectionné de sa charge, on a eu le souci sur une tour de refroidissement avec un ventilo 12 kW et un contacteur en aval qui coupait en régulation au lieu d’ouvrir sur un contact vario.
Le variateur n’a pas fait long feu
Tente de parlementer avec le vendeur, moi c’est comme ça que j’ai eu ma pince Fluke gratuite
Bidule : on essaie de ne rien intercaler entre une sortie variateur et la charge, le pont de puissance n'apprécie pas trop d'être sectionné de sa charge, on a eu le souci sur une tour de refroidissement avec un ventilo 12 kW et un contacteur en aval qui coupait en régulation au lieu d’ouvrir sur un contact vario.
Le variateur n’a pas fait long feu