La pâte style leak-lock c'est le même souci que le produit à étanchéifier type anaérobique ( durcit en l'absence d'oxygène ) même si je n'ai personnellement jamais eu de souci de contamination.
Le ruban téflon sur ce type de raccord ne sert à rien car les tolérances d'assemblages sur les filetages type froid sont bien trop faible pour fonctionner avec du ruban PTFE. En frigo et raccord conique ( hydraulique ), le téflon est contre-indiqué.
Le laiton reste un métal mou et sur le terrain je n'ai jamais eu de fuite avec un transducteur inox sur laiton. Le plus sûr reste la résine anaérobique ( Loctite en fait une très bien pour le froid, j'ai oublié le numéro ) car c'est propre, c'est fluide, si tu fais gaffe tu n'en auras pas dans le capteur, et c'est démontable. Si c'est bien fait ça tient des centaines de bar
Le ruban téflon sur ce type de raccord ne sert à rien car les tolérances d'assemblages sur les filetages type froid sont bien trop faible pour fonctionner avec du ruban PTFE. En frigo et raccord conique ( hydraulique ), le téflon est contre-indiqué.
Le laiton reste un métal mou et sur le terrain je n'ai jamais eu de fuite avec un transducteur inox sur laiton. Le plus sûr reste la résine anaérobique ( Loctite en fait une très bien pour le froid, j'ai oublié le numéro ) car c'est propre, c'est fluide, si tu fais gaffe tu n'en auras pas dans le capteur, et c'est démontable. Si c'est bien fait ça tient des centaines de bar