Yep la pression de condensation sera identique dans les deux HX de toute façon, mais il y a une autre solution pour contourner ce problème :

Tu utilises deux détendeurs. Celui pour l'ECS peut être un simple détendeur thermostatique pour économiser. C'est pas très cher même neuf.

Et tu as deux régimes de condensation, les deux compresseurs sont découplés, mais font partie du même circuit ( aspiration commune ). La BP va jouer un petit peu en fonction de la demande, mais c'est toujours plus facilement pilotable et moins usine à gaz expérimentale que d'avoir les deux HX en série.

Il faut juste avoir un débit d'eau variable dans l'échangeur pour rester sur des valeurs de surchauffe raisonnable. Et aussi égaliser l'huile entre les compresseurs de manière à ne pas piéger l'huile dans l'évaporateur. Dans la régulation il faudra prévoir de faire tourner le compresseur à plein régime tout les quelques temps pour ramener l'huile à l'aspiration, mais c'est valable même sur une configuration à un seul compresseur, dès lors que le débit est variable.