2019-12-15 15:38:07
Hum y'a des trucs bizarre chez hitachi ... J'ai un vario 4kw qui peut sortir 17.5A max, le compresseur c'est un 3kw et dans
la doc hitachi il indique une conso max de 5.48Kw pour 22.5/25.2A pour l'unité extérieur ... wtf
Donc même en faisant : 3000 / 230 * 0.80 * 1.732 = 18A
Comme c'est censé être un moteur à aimants permanent et scroll, on peut imaginer que le cosphi est meilleur mais j'ai pas
la donné ... Et si on est un peu fantaisiste ...
3000 / 230 * 0.90 * 1.732 = 20.33A
3000 / 230 * 0.97 * 1.732 = 21.91A
Pour le rendement à 97% on se rapproche de l'intensité indiqué pour le mode chaud + l'électronique interne et ventilos
c'est tout à fait possible mais ça veut dire que mon vario pourra pas encaisser la puissance max ... Bizarre quand même
Bon c'est des données prévus pour le R407C donc pression et puissance calo plus grande, étant au R134A c'est tout à
fait possible que ça passe crème, faut tester, le vario chinois a pas cramé donc j'ai bon espoir !
la doc hitachi il indique une conso max de 5.48Kw pour 22.5/25.2A pour l'unité extérieur ... wtf
Donc même en faisant : 3000 / 230 * 0.80 * 1.732 = 18A
Comme c'est censé être un moteur à aimants permanent et scroll, on peut imaginer que le cosphi est meilleur mais j'ai pas
la donné ... Et si on est un peu fantaisiste ...
3000 / 230 * 0.90 * 1.732 = 20.33A
3000 / 230 * 0.97 * 1.732 = 21.91A
Pour le rendement à 97% on se rapproche de l'intensité indiqué pour le mode chaud + l'électronique interne et ventilos
c'est tout à fait possible mais ça veut dire que mon vario pourra pas encaisser la puissance max ... Bizarre quand même
Bon c'est des données prévus pour le R407C donc pression et puissance calo plus grande, étant au R134A c'est tout à
fait possible que ça passe crème, faut tester, le vario chinois a pas cramé donc j'ai bon espoir !
T'as un problème, t'veux un ban ?