Le mitigeur que tu indique c'est un machin énorme pour le collectif, le prix va avec
Pour pouvoir t'aiguiller faudrait connaitre le débit max que tu as besoin, après dans ton cas ça serait plutôt version inox je suppose.
( Ce genre de mitigeur est pas fiable à 100%, j'ai eu pas mal d'écho au boulot de modèle qui merde/fuit )
Pour l'équilibrage de ton réseau aérotherme, ça dépend encore une fois du débit mais on met plutôt ce genre de vanne :
( avec prise de pression pour connaitre le débit réel )
https://www.cgr-robinetterie.fr/fr/p/equ...tbvc-base/
Après si t'as pas de sous, tu met des T de réglage style radiateur et t'ajuste au deltaT
Après si tu veux faire de la régulation et non de l'équilibrage, ouais ta vanne pourrait faire le taff mais perso j'ai plus confiance
dans ce genre de modèle ... Moins de risque de fuite :
https://www.cgr-robinetterie.fr/fr/p/van...xp47-base/
En plus ça te donne le choix entre mettre un servomoteur 0-10V ou un thermique.
En tout cas sacrée usine à gaz ton truc ^^
Pour pouvoir t'aiguiller faudrait connaitre le débit max que tu as besoin, après dans ton cas ça serait plutôt version inox je suppose.
( Ce genre de mitigeur est pas fiable à 100%, j'ai eu pas mal d'écho au boulot de modèle qui merde/fuit )
Pour l'équilibrage de ton réseau aérotherme, ça dépend encore une fois du débit mais on met plutôt ce genre de vanne :
( avec prise de pression pour connaitre le débit réel )
https://www.cgr-robinetterie.fr/fr/p/equ...tbvc-base/
Après si t'as pas de sous, tu met des T de réglage style radiateur et t'ajuste au deltaT
Après si tu veux faire de la régulation et non de l'équilibrage, ouais ta vanne pourrait faire le taff mais perso j'ai plus confiance
dans ce genre de modèle ... Moins de risque de fuite :
https://www.cgr-robinetterie.fr/fr/p/van...xp47-base/
En plus ça te donne le choix entre mettre un servomoteur 0-10V ou un thermique.
En tout cas sacrée usine à gaz ton truc ^^