2021-12-23 18:26:24
(2021-12-23 06:19:42)Sk_rmouche a écrit : Un compresseur surchauffe rarement à cause du taux de compression mais plutôt avec de mauvaises valeurs de surchauffe et/ou un débit massique insuffisant.
Pour une version fixe à la rigueur mais pour un variable qui se prend un taux de 1:7 à vitesse mini ça change tout, suffit qui soit en
sous-vitesse et t'augmente la conso et l'échauffement. ( et accessoirement le cp est prévu pour du 407 et non 134 )
Et vu que le débit est proportionnel à la vitesse du bouzin ... Bon pour rien arranger je me suis rendu compte que le détendeur avait
encore planté ce soir ... l’Arduino aime pas le froid
@ Neob : Bon prix ouais, mais complète ? ^^
T'as un problème, t'veux un ban ?