Oui la plupart des sécheurs fonctionnent juste au dessus de 0°C, mais rien ne m'interdit d'experimenter dans la mesure où la demande n'est pas continue dans notre cas. Tourner en dessous de 0°C implique d'avoir de la glace/neige qui va s'accumuler sur l'échangeur mais pour des petites durées ce n'est pas un problème, et ça renforce la déhumidification.
Pour les chambres à hygrométrie controlée les évaporateurs sont les mêmes, c'est le deltaT° qui est calculé. Pour avoir une hygrométrie variable, les groupes frigos sont à capacité variable avec les ventilos évaporateurs sur variateur également. Ca permet de faire varier le deltaT° ailettes/air tout en assurant une surchauffe constante pour le compresseur ( mais évidemment la Pfrigo varie ).
Pour les chambres à hygrométrie controlée les évaporateurs sont les mêmes, c'est le deltaT° qui est calculé. Pour avoir une hygrométrie variable, les groupes frigos sont à capacité variable avec les ventilos évaporateurs sur variateur également. Ca permet de faire varier le deltaT° ailettes/air tout en assurant une surchauffe constante pour le compresseur ( mais évidemment la Pfrigo varie ).