2021-10-12 19:10:42
(2021-10-12 07:38:04)Sk_rmouche a écrit : Oui mais non, atteindre le point de rosée permet de démarrer la condensation, mais plus l'écart de T° est important, plus efficace est la déshumidification pour une surface d'échange identique.
Ok mais quid d'avoir une grande surface froide et une vitesse du fluide réduit ? Le sécheur de 15m3/min détends pas en négatif et
fonctionne très bien pour autant.
(2021-10-12 07:38:04)Sk_rmouche a écrit : Même principe dans une chambre froide quand on vise une hygrométrie particulière : le deltaT° entre les ailettes et l'air fixe l'humidité relative atteignable pour une T° donnée.
Sur un site il y avait des chambres froides qui faisait l'hygro mais les évapos étaient standard, par contre les groupes frigos avaient un
double circuit frigo mais je sais plus qui servait à quoi.
(2021-10-12 07:38:04)Sk_rmouche a écrit : Les sécheurs industriels n'utilisent pas tous des échangeurs à plaques, j'ai deux sites qui ont des antiquités avec la bonne vieille cuve + spirale cuivre, dépend de la puissance. L'idée de l'échangeur à plaque est la même que pour un groupe frigo lambda : passer beaucoup de puissance dans un encombrement réduit.
Ouais j'en ai un comme ça, et il est pas étanche côté cuve
T'as un problème, t'veux un ban ?