Ouais mais sur ce site c'est spécial ... Genre 2 GF qui sont censés tourner à +7°C mini mais font du négatif à -2+C ... Au 407
Concernant le GF, le problème c'est que l'ancien technico-commercial a fait de la merde, ils ont remplacé le groupe en faisant du 1 pour 1
et donc aucun calcul derrière et en plus avait prévu de virer le ballon + pompe secondaire ... ( j'ai fais annuler ça alors je venais d'arriver ... )
Donc côté groupe on a du 60mm en acier galva et de l'autre on a du ........... 42mm cuivre ... Autant dire que les 60Kw ne peuvent pas
passer si on veut un deltaT de 5K et une vitesse de fluide normale. ( et même avec mon chiffrage en 54 c'est limite )
( D'ailleurs chez nos fournisseurs il est compliqué d'avoir du 60mm, ça passe de 54 à 76 ... )