@ Sk' : Je l'ai pas en tête, en plus j'ai l'impression que la sonde de sortie à une dérive de 1.5k, c'est une install qui a au moins 2 ans, donc
elle fonctionne pas de soucis de ce côté même si pour le coup le groupe peut pas tourner à 100% mais c'est juste cette variation de pression
sur le ballon qui m'a toujours intrigué.
Pour le vase faut que je vois mais la soupape déclenche à la bonne pression même si pas jeune.
Pour le GF le deltaP n'est pas énorme oui mais il n'y qu'un échangeur à plaques de 60kw dessus pour ça me choque pas perso.
Je mettrais la valise TA sur la vanne quand j'aurais 5min pour voir.
elle fonctionne pas de soucis de ce côté même si pour le coup le groupe peut pas tourner à 100% mais c'est juste cette variation de pression
sur le ballon qui m'a toujours intrigué.
Pour le vase faut que je vois mais la soupape déclenche à la bonne pression même si pas jeune.
Pour le GF le deltaP n'est pas énorme oui mais il n'y qu'un échangeur à plaques de 60kw dessus pour ça me choque pas perso.
Je mettrais la valise TA sur la vanne quand j'aurais 5min pour voir.