Ouais c'est pas top à l'aspiration. C'est quoi le delta T° sur l'échangeur ?

Dans l'ordre ce que je ferais :

- vérifier la pression de chaque vase d'expansion.
- vérifier que la soupape ouvre bien à la pression de tarage ( parfois elle ouvre avant quand elle est vieille ou a déjà déclenché 50 fois Smile )
- vérifier la Pnominale du ballon ( je ne m'inquiète pas pour le reste ). j'ai déjà eu le cas où la soupape était tarée trop bas, ça arrive, 3.5 bar c'pas énorme du tout ...

En général sur un réseau hydraulique, si la pression monte d'un coup avec des changements minimes de débit ou de témpérature, c'est le signe d'un problème sur le vase d'expansion ( sur un circuit fermé bien sûr ).

Encore une fois 1.5 bar de deltaP sur la pompe c'est pas grand chose, sur nos boucles glycol on est régulièrement à 2.5 ou 3 bar de différence, si pas plus, dépend de la HMT ou des pertes de charge sur la boucle.

Mais comme toi c'est sur le côté primaire, ça me ferait penser à des restrictions sur l'aspiration ( au hasard la vanne TA ... ) ou le vase.