Dite voir les gens, j'ai un cas pratique que j'ai du mal à comprendre, un circuit de glycol possède un groupe froid avec une pompe de disons
10m3/h, j'ai un ballon et une pompe secondaire de 5m3/h, le circuit était à l'arrêt et 0 bars, je le remplie à 2.5bars, démarre le secondaire
et pas de problème, la pression est toujours à mini 2bars, par contre dès que je démarre le groupe, ça me met en surpression le ballon à
plus de 3.5bars et c'est la douche de glycol ( soupape ).
Sachant que l'eau n'est pas censé être "compressible" et que le débit qui rentre dans le groupe est censé être le même qui en ressort,
comment cela peut arriver ?
Le groupe est équipé de son propre ballon tampon mais je doute que l'aspiration soit assez forte pour le comprimer ce qui expliquerai
la surpression en sortie, à moins que ce soit le vase d'expansion intégré lui aussi au groupe ?
La dernière hypothèse est possible car la quantité qui sort n'est pas énorme avant de redescendre à 2.5, genre 1L max.