(2021-07-17 11:28:53)BiduleOhm a écrit :
(2021-07-17 07:59:38)OrOoX a écrit : Bah Biduleohm tu m'explique comment tu fais pour brancher le même flowswitch sur une sécu hardware et sur l'arduino en même temps
sans devoir passer par du relayage ?
Tu peux pas les mettre en série sinon ça va shunter le programme de l'arduino :/
Euh... tu fais exprès là ? non ?
M'enfin, partant du principe que non:
Code :[+] ------- [flowswitch] ---+--- [relais] ------- [-]
|
[arduino]
|
[-]
Ton schéma représente justement ma remarque, dans mon cas le flowswitch est relié à l'arduino, hors si tu le relie
directement sur le relai et si je te suis, tu alimente le relais soit par le flowswitch soit par l'arduino et à moins que ce
soit bidirectionnel, tu n'as plus le retour du flowswitch sur l'arduino.
En plus tu n'as pas de temporisation avec un système comme ça donc à la moindre variation le bordel va se mettre en sécurité
inutilement, par exemple à faible débit la pression remonte tellement vite que le pressostat fait des aller-retour.
C'est pour cette raison que j'ai mis une tempo de 10 secs de marche mini dans le Siemens.