2021-06-12 19:28:57
Bon bah plus haut que je pensais dans la maison, dans l'aprème je suis monté à 24°C pour 70% HR et bah ça pas loupé, les boucles
en départ collecteurs ont commencées à mouiller, j'ai du remonter la consigne à 19°C
@ Biduleohm : Il y a plusieurs régulations possible oui, perso j'ai opter pour le débit constant pour le brassage des boucles et la variation
de température avec une vanne 3 voies en amont, après si la variation de débit ne t’intéresse pas quitte à avoir un débit nul même, tu peux
opter pour les servomoteurs ou moteur thermoélectrique en lieu et place des robinets de ton collecteur.
Les servomoteurs sont plus cher mais tu peux faire du 0-10V, les thermoélectrique, beaucoup moins mais tout ou rien et très lent en général.
Après techniquement si ton réseau est bien entretenu t'es pas censé avoir de boues, pas comme moi
en départ collecteurs ont commencées à mouiller, j'ai du remonter la consigne à 19°C
@ Biduleohm : Il y a plusieurs régulations possible oui, perso j'ai opter pour le débit constant pour le brassage des boucles et la variation
de température avec une vanne 3 voies en amont, après si la variation de débit ne t’intéresse pas quitte à avoir un débit nul même, tu peux
opter pour les servomoteurs ou moteur thermoélectrique en lieu et place des robinets de ton collecteur.
Les servomoteurs sont plus cher mais tu peux faire du 0-10V, les thermoélectrique, beaucoup moins mais tout ou rien et très lent en général.
Après techniquement si ton réseau est bien entretenu t'es pas censé avoir de boues, pas comme moi