Bah avant il y avait une sonde fixé sur un tube proche de la batterie mais bon comme j'ai déjà utilisé les 16 entrées de l'automate
je ne peux rien rajouter de plus ...
Sauf que c'est déjà la méthode que j'utilise, tu vois que tu lis pas ce que je marque
... J'utilise déjà les transducteurs BP et HP
pour faire la régulation et j'ai la conversion automatique en température à 1.5°C près sur la BP, la HP faut pas en parler
Actuellement le dégivrage n'est déclenché que si la protection BP arrive à 30%, ça veut dire que seulement si la pression d'évap
est pas remontée au dessus du seuil alors que le compresseur est au minimum.
A ça tu rajoute une tempo de 5min avant le début du dégivrage pour lui laisser une chance de se rattraper, sinon tu dégivre.
Après tu as une tempo de 3min de fonctionnement mini en dégivrage qui est là pour la stabilisation afin d'éviter que l'automate prenne
une hausse de la HP comme la fin de dégivrage, faut que je rajoute une limite haute, le compresseur à calé tout à l'heure à 55°C
Et au cas où il y a pas assez de patate pour dégivrer, une limite de 10min maximum avant retour à la normal.
je ne peux rien rajouter de plus ...

Citation :Ou alors tu peux aussi utiliser le transducteur en te basant sur la pression d'évaporation, à condition d'intégrer des temporisations. La mesure sur l'air est la meilleure solution cependant.
Sauf que c'est déjà la méthode que j'utilise, tu vois que tu lis pas ce que je marque

pour faire la régulation et j'ai la conversion automatique en température à 1.5°C près sur la BP, la HP faut pas en parler

Actuellement le dégivrage n'est déclenché que si la protection BP arrive à 30%, ça veut dire que seulement si la pression d'évap
est pas remontée au dessus du seuil alors que le compresseur est au minimum.
A ça tu rajoute une tempo de 5min avant le début du dégivrage pour lui laisser une chance de se rattraper, sinon tu dégivre.
Après tu as une tempo de 3min de fonctionnement mini en dégivrage qui est là pour la stabilisation afin d'éviter que l'automate prenne
une hausse de la HP comme la fin de dégivrage, faut que je rajoute une limite haute, le compresseur à calé tout à l'heure à 55°C

Et au cas où il y a pas assez de patate pour dégivrer, une limite de 10min maximum avant retour à la normal.
T'as un problème, t'veux un ban ?