(2021-04-12 10:30:44)OrOoX a écrit : Bah techniquement si tu te base sur la température d'évaporation pour détecter une dérive ... Oui.
Ce n'est pas fiable et ce n'est pas recommandé en froid. Si tu n'utilises pas une sonde enfichée dans l'échangeur, il y a une autre technique : la mesure du DeltaT° sur l'air, qui est beaucoup plus fiable. L
La seule contrainte à gérer avec ce montage, c'est si il y a un manque de débit d'air, que la régulation va interpréter comme une prise en glace ( style ventilo en panne par exemple ).
Ou alors tu peux aussi utiliser le transducteur en te basant sur la pression d'évaporation, à condition d'intégrer des temporisations. La mesure sur l'air est la meilleure solution cependant.