Bah en soit le programme n'est pas bugué nan, il fait ce que je lui demande de faire, c'est toujours le périphérique entre la chaise et le
clavier qui pose problème après tout
Par contre j'ai augmenté la rampe 0-30Hz de 5 à 8 secs car le vario a encore planté au démarrage hier soir, j'étais content car actuellement
je n'ai pas de contact libre pour le reset à distance ... Et comme j'ai pas envie de faire le bourrin à faire du ON/OFF en amont vario ...
Vi vi je sais que vous aimez m'voir chouiner après avoir fait péter un truc mais là vu les trucs avec les quels je joue en ce moment, on va éviter
Sinon ce soir j'ai eu le temps de mettre un coup de mano sur la PAC histoire de voir la dérive entre le réel et l'automate, en soit c'est pas énorme,
par exemple je dois régler la surchauffe à 8K pour avoir 6.5K, en attendant de changer les sondes c'est potable, ptetre un poil trop de gaz aussi.
20210408_173804.jpg (Taille : 567.22 Ko / Téléchargements : 2)
Ce qui est moins marrant par contre c'est le constat d'une pré-détente de 6K sur le déshydrateur, ça m'emmerde fortement car le fluide était
neuf quand je l'ai chargé dans la PAC donc soit le tirage au vide était incomplet, soit le deshy est défectueux, donc bon à changer ...
M'enfin, pour l'instant ça l'empêche pas de tourner en auto, j'ai visiblement trouver les bons réglages pour le PID car avec une puissance
max calculé de 11Kw et un soutirage de 7kw par le plancher par 8°C extérieur, le vario tourne dans les 68% donc j'ai de la marge.
clavier qui pose problème après tout
Par contre j'ai augmenté la rampe 0-30Hz de 5 à 8 secs car le vario a encore planté au démarrage hier soir, j'étais content car actuellement
je n'ai pas de contact libre pour le reset à distance ... Et comme j'ai pas envie de faire le bourrin à faire du ON/OFF en amont vario ...
Vi vi je sais que vous aimez m'voir chouiner après avoir fait péter un truc mais là vu les trucs avec les quels je joue en ce moment, on va éviter
Sinon ce soir j'ai eu le temps de mettre un coup de mano sur la PAC histoire de voir la dérive entre le réel et l'automate, en soit c'est pas énorme,
par exemple je dois régler la surchauffe à 8K pour avoir 6.5K, en attendant de changer les sondes c'est potable, ptetre un poil trop de gaz aussi.
20210408_173804.jpg (Taille : 567.22 Ko / Téléchargements : 2)
Ce qui est moins marrant par contre c'est le constat d'une pré-détente de 6K sur le déshydrateur, ça m'emmerde fortement car le fluide était
neuf quand je l'ai chargé dans la PAC donc soit le tirage au vide était incomplet, soit le deshy est défectueux, donc bon à changer ...
M'enfin, pour l'instant ça l'empêche pas de tourner en auto, j'ai visiblement trouver les bons réglages pour le PID car avec une puissance
max calculé de 11Kw et un soutirage de 7kw par le plancher par 8°C extérieur, le vario tourne dans les 68% donc j'ai de la marge.