2021-04-07 20:44:37
Aie aie aie, j'aurais du surveiller ce matin, le pauvre compresseur il a du prendre cher ... Mais toujours en vie ... et pas de défaut
( il tournait à 100% en permanence pour la petite info avec injection gaz HP => BP car pression inférieur à 0.5bars )
20210407_185741.jpg (Taille : 469.36 Ko / Téléchargements : 1)
"Petite prise" en glace en pleine nuit visiblement, vers 20.3 c'est ce midi quand j'ai inversé le cycle pour dégivrer, ça a porté ses fruits
tout de suite et elle est repartie comme si de rien n'était.
Par contre même avec un départ constant à 25°C dans le plancher ( consigne à 30 ) + 500L, la PAC arrive à se couper malgré la
tempo anti court cycle et la rampe de décélération très lente.
J'ai mis en place un système tout con, pour que le compresseur s'arrête ça doit remplir deux conditions :
- Atteindre la consigne ( 25°C )
- Atteindre 30% de la sortie analogique ( mini autorisé )
Dès que ces deux conditions sont réunies, une tempo de 3min s'enclenche et si la demande a pas augmenté, ça coupe.
Du coup à rajouter :
- Coupure automatique compresseur si minimum pendant X temps
- Dégivrage automatique ( ça va être rigolo ça ... )
( il tournait à 100% en permanence pour la petite info avec injection gaz HP => BP car pression inférieur à 0.5bars )
20210407_185741.jpg (Taille : 469.36 Ko / Téléchargements : 1)
"Petite prise" en glace en pleine nuit visiblement, vers 20.3 c'est ce midi quand j'ai inversé le cycle pour dégivrer, ça a porté ses fruits
tout de suite et elle est repartie comme si de rien n'était.
Par contre même avec un départ constant à 25°C dans le plancher ( consigne à 30 ) + 500L, la PAC arrive à se couper malgré la
tempo anti court cycle et la rampe de décélération très lente.
J'ai mis en place un système tout con, pour que le compresseur s'arrête ça doit remplir deux conditions :
- Atteindre la consigne ( 25°C )
- Atteindre 30% de la sortie analogique ( mini autorisé )
Dès que ces deux conditions sont réunies, une tempo de 3min s'enclenche et si la demande a pas augmenté, ça coupe.
Du coup à rajouter :
- Coupure automatique compresseur si minimum pendant X temps
- Dégivrage automatique ( ça va être rigolo ça ... )
T'as un problème, t'veux un ban ?