Bon bah je suis passé voir la PAC ce matin en allant au boulot, la pauvre était en PLS avec le compresseur à 30% depuis un moment
vu que l'eau était que à 13°C pour une consigne à 20°C
La faute à la limitation température BP qui était déclenchée, forcément avec une résistance 1kohm à la place de la sonde extérieur
et une évaporation à -15°C pour -5°C extérieur, bah j'avais dépassé la fourchette des 15K ...
Après c'est la protection HP qui m'a fait chier à cause du capteur du coup ça c'est fini avec le vario bloqué à 100% et uniquement
piloté par le contact de marche/arrêt et toujours en vie ce soir
vu que l'eau était que à 13°C pour une consigne à 20°C
La faute à la limitation température BP qui était déclenchée, forcément avec une résistance 1kohm à la place de la sonde extérieur
et une évaporation à -15°C pour -5°C extérieur, bah j'avais dépassé la fourchette des 15K ...
Après c'est la protection HP qui m'a fait chier à cause du capteur du coup ça c'est fini avec le vario bloqué à 100% et uniquement
piloté par le contact de marche/arrêt et toujours en vie ce soir