(2019-12-07 20:28:42)OrOoX a écrit : Bon le SR de 2 à 3K est plutôt bizarre car j'ai un deltaT de 3 à 4K sur l'eau ... Malheureusement je connais pas le débit donc pas possible
de calculer la puissance dégager par la pac, surtout qu'elle tourne pas à fond normalement.
Tu peux calculer la puissance de la PAC par la voie enthalpique, avec ton soft préféré tu retraces le cycle.
3 à 4 sur l'eau c'est pas mal, en général on vise 4 à 5K. Dans ton cas ça veut dire que le débit sur l'eau est bon puisque tu es en dessous, et donc le sous-refroidissement doit être correct également puisque tu n'as pas de problème à condenser le fluide. Ton échangeur est à contre-courant ?