Les PT100/1000 sont des capteurs à réponse quasi linéaire, si ça déconne autant il faut determiner si c'est la sonde, ou si c'est l'automate. Pour ça il faut un ohmmètre assez précis ( ou tout autre montage assimilé, je vois Bidule arriver avec ses gros sabots ).
Il m'est déjà arrivé une fois d'avoir une erreur de mesure sur le contrôleur, et la raison c'était que le circuit de maintien de courant ( courant constant sur la sonde ) était en cause. Ce sont des sondes 2, 3 ou 4 fils chez toi ? Branchement correct ? C'est facile de se tromper sur du trois fils.
Pour ton transducteur HP si la réponse n'est pas bonne, tu le changes y'a pas à tergiverser
Juste pour info, mes parents vont déménager fin Juin et du coup j'ai plein de matos froid à débarasser, il y a 2 ou 3 transducteurs HP en 4-20 mA et plein de sondes PT1000 et PT100 en 3 fils, si ça t'intéresses