2021-04-04 19:12:57
Bon merci les sondes foireuses, dernière fois que j'en prend chez les polonais ... Je suis bon pour en racheter quitte à y mettre le prix
car là les dérive c'est du grand n'importe quoi, faut limite que je les étalonne toutes une par une ... Et va faire ça précisément.
Malgré ce point j'ai pu tester et corriger mon programme qui comportait quelques erreurs à gauche à droite, la PAC est à présent capable
de tourner toute seule comme une grande avec les fonctions minimales. ( pas de dégivrage, manque des sécus, etc )
Le pressostat HP est à remplacer à coup sûr, ça me fou la merde dans la limitation de puissance pour la HP à cause de l'imprécision à moins
de 10 bars, mais ça fonctionne quand même ... à peu de choses près. ( ça patoge en tr/min au démarrage le temps que ça monte )
Z'avez droit à des photos en vrac, 56°C max atteignable avec l'installation actuelle car 18A en entrée vario avec un C20 au cul
Pas contre y'a un truc qui me chiffonne ... 18A x 220V ça fait 3960Va, faudrait m'expliquer comment le linky en voyait 5000 ...
sachant que 2 disjoncteurs C20 d'occaz et neuf étaient en série il y a de quoi se poser des questions sur la fiabilité du compteur,
ferait-je parti des pigeons qui ont un compteur défectueux ?
20210403_160101.jpg (Taille : 365.12 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134416.jpg (Taille : 341.39 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134428.jpg (Taille : 389.67 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134442.jpg (Taille : 350.29 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134504.jpg (Taille : 315.13 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134519.jpg (Taille : 432.92 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_182415.jpg (Taille : 350.11 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_183125.jpg (Taille : 300.49 Ko / Téléchargements : 4)
car là les dérive c'est du grand n'importe quoi, faut limite que je les étalonne toutes une par une ... Et va faire ça précisément.
Malgré ce point j'ai pu tester et corriger mon programme qui comportait quelques erreurs à gauche à droite, la PAC est à présent capable
de tourner toute seule comme une grande avec les fonctions minimales. ( pas de dégivrage, manque des sécus, etc )
Le pressostat HP est à remplacer à coup sûr, ça me fou la merde dans la limitation de puissance pour la HP à cause de l'imprécision à moins
de 10 bars, mais ça fonctionne quand même ... à peu de choses près. ( ça patoge en tr/min au démarrage le temps que ça monte )
Z'avez droit à des photos en vrac, 56°C max atteignable avec l'installation actuelle car 18A en entrée vario avec un C20 au cul
Pas contre y'a un truc qui me chiffonne ... 18A x 220V ça fait 3960Va, faudrait m'expliquer comment le linky en voyait 5000 ...
sachant que 2 disjoncteurs C20 d'occaz et neuf étaient en série il y a de quoi se poser des questions sur la fiabilité du compteur,
ferait-je parti des pigeons qui ont un compteur défectueux ?
20210403_160101.jpg (Taille : 365.12 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134416.jpg (Taille : 341.39 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134428.jpg (Taille : 389.67 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134442.jpg (Taille : 350.29 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134504.jpg (Taille : 315.13 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_134519.jpg (Taille : 432.92 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_182415.jpg (Taille : 350.11 Ko / Téléchargements : 2)
20210404_183125.jpg (Taille : 300.49 Ko / Téléchargements : 4)
T'as un problème, t'veux un ban ?