Huuuuuum, j'essaie d'étalonner mes sondes mais ça veux pas, je fais comme dans la doc en définissant le signal
comme P1K pour PT1000 avec une pente de 0.02687 et un offset de -260.6087 comme indiquée dans le logiciel Siemens
et je me retrouve avec des valeurs à -220°C, moi pas comprendre ...
Une idée ? ^^
Édit : Bon à priori les sondes c'est de la merde ... J'avais un doute qui s'est confirmé mais elles ne suivent pas la même courbe,
il y en a qui dérivent quand même de 3K à 40°C ...
comme P1K pour PT1000 avec une pente de 0.02687 et un offset de -260.6087 comme indiquée dans le logiciel Siemens
et je me retrouve avec des valeurs à -220°C, moi pas comprendre ...
Une idée ? ^^
Édit : Bon à priori les sondes c'est de la merde ... J'avais un doute qui s'est confirmé mais elles ne suivent pas la même courbe,
il y en a qui dérivent quand même de 3K à 40°C ...
T'as un problème, t'veux un ban ?