Je me suis penché sur la doc du vario chinois après l'avoir retrouvée, pas vraiment de donnée exploitable pour le Omron car ce n'est pas
moi qui ai réglé la pente, c'est du linéaire définit par un point qui ne veut rien dire ...
La grosse différence c'est la double pente au démarrage, 0-30Hz en 6 secondes et 30-115Hz en 40 secondes, j'avais un problème de démarrage
et d'arrêt qui foutait le vario en défaut, ça semble réglé en abaissant le boost couple de 0.6 à 0.3 et en mettant le temps de décélération
à 0.01 secondes en dessous de 30Hz, du coup il coupe net passé sous ce seuil donc très gentil pour le comp et le vario, plus de pic.
Depuis plus de problème pour démarrer et arrêter, il arrive même à repartir avec un écart de 6 bars entre la HP et BP, avant niet donc je
l'ai passé en commande depuis l'automate Siemens, ça marche niquel.
Avec du 19°C extérieur le rendement est monstrueux, j'avais un petit 18.5A en entrée vario donc ~4000VA avec une puissance thermique
restitué de minimum 12kw alors que j'ai pas remis tout le gaz et que le détendeur est en fixe ... J'ai du booster le circulateur, 9K de deltaT
( s'en ai même étonnant, le vario est donné pour 4Kw ... Pas de défaut pourtant )
Je pense que je vais m'arrêter là avant de flinguer le vario Omron ou le compresseur, ça me ferait chier dans les deux cas, surtout du Omron
de cette puissance et au prix où je l'ai payé ...
moi qui ai réglé la pente, c'est du linéaire définit par un point qui ne veut rien dire ...
La grosse différence c'est la double pente au démarrage, 0-30Hz en 6 secondes et 30-115Hz en 40 secondes, j'avais un problème de démarrage
et d'arrêt qui foutait le vario en défaut, ça semble réglé en abaissant le boost couple de 0.6 à 0.3 et en mettant le temps de décélération
à 0.01 secondes en dessous de 30Hz, du coup il coupe net passé sous ce seuil donc très gentil pour le comp et le vario, plus de pic.
Depuis plus de problème pour démarrer et arrêter, il arrive même à repartir avec un écart de 6 bars entre la HP et BP, avant niet donc je
l'ai passé en commande depuis l'automate Siemens, ça marche niquel.
Avec du 19°C extérieur le rendement est monstrueux, j'avais un petit 18.5A en entrée vario donc ~4000VA avec une puissance thermique
restitué de minimum 12kw alors que j'ai pas remis tout le gaz et que le détendeur est en fixe ... J'ai du booster le circulateur, 9K de deltaT
( s'en ai même étonnant, le vario est donné pour 4Kw ... Pas de défaut pourtant )
Je pense que je vais m'arrêter là avant de flinguer le vario Omron ou le compresseur, ça me ferait chier dans les deux cas, surtout du Omron
de cette puissance et au prix où je l'ai payé ...