Aller un peu de news histoire d'arrêter de cramer du fioul pour rien ... ou pas
Ce beau temps m'a motivé à tester le variateur Omron sur le compresseur de la PAC, histoire d'être dans les meilleurs
condition, il fait beau, le comp est maintenu à 50°C par l'automate, eau à 60°C, mode Froid et je suis branché en direct dessus.
Bah heu ... Comment dire ... J'ai essayé direct ce que Sk' m'avait dit à l'époque, à savoir l'utiliser à 200V 50hz comme il est plaqué
et bah j'ai le "même" comportement qu'avec le vario chinois, à savoir 40A par phase que ce soit à 10 ou 30Hz, après le vario fait son
boulot et coupe la charge avec un petit oL1 ( Overload ) mais il est toujours en vie, comme le chinois
En fait le truc qui m'a le plus choqué sur le coup, c'est que avec le Omron, le compresseur se met à chanter un truc de dingue, chose
que je n'avais pas avec le moteur du tour qui est un 3 et 4.4Kw, pourtant même paramètre et surtout même vario vu que c'est le 1er reçu.
Côté compresseur, vibration normal, pas d’a-coup avant la coupure du vario, je me suis donc demandé si il tournait vraiment et j'ai donc
confié à l'automate la mission d'enregistrer toutes les 5 secondes les capteurs BP / HP, bah j'ai ça :
20210329_190430.jpg (Taille : 369.39 Ko / Téléchargements : 2)
J'ai tenté une accélération de 10 à 2 secs mais même résultat à chaque fois, 37A mini par phases et ça coupe donc je vais essayer de
copier la double rampe du vario chinois pour voir ce que ça donne avec le Omron
Et idem avec une fréquence max à 115Hz, ça pète encore plus rapidement en défaut.
Ce beau temps m'a motivé à tester le variateur Omron sur le compresseur de la PAC, histoire d'être dans les meilleurs
condition, il fait beau, le comp est maintenu à 50°C par l'automate, eau à 60°C, mode Froid et je suis branché en direct dessus.
Bah heu ... Comment dire ... J'ai essayé direct ce que Sk' m'avait dit à l'époque, à savoir l'utiliser à 200V 50hz comme il est plaqué
et bah j'ai le "même" comportement qu'avec le vario chinois, à savoir 40A par phase que ce soit à 10 ou 30Hz, après le vario fait son
boulot et coupe la charge avec un petit oL1 ( Overload ) mais il est toujours en vie, comme le chinois
En fait le truc qui m'a le plus choqué sur le coup, c'est que avec le Omron, le compresseur se met à chanter un truc de dingue, chose
que je n'avais pas avec le moteur du tour qui est un 3 et 4.4Kw, pourtant même paramètre et surtout même vario vu que c'est le 1er reçu.
Côté compresseur, vibration normal, pas d’a-coup avant la coupure du vario, je me suis donc demandé si il tournait vraiment et j'ai donc
confié à l'automate la mission d'enregistrer toutes les 5 secondes les capteurs BP / HP, bah j'ai ça :
20210329_190430.jpg (Taille : 369.39 Ko / Téléchargements : 2)
J'ai tenté une accélération de 10 à 2 secs mais même résultat à chaque fois, 37A mini par phases et ça coupe donc je vais essayer de
copier la double rampe du vario chinois pour voir ce que ça donne avec le Omron
Et idem avec une fréquence max à 115Hz, ça pète encore plus rapidement en défaut.