2021-03-14 11:27:19
(Modification du message : 2021-03-14 11:33:56 par Sk_rmouche.)
Ah oui ok, donc c'est mort ton histoire ( à moins de limiter la fréquence maxi ).
.... ou de passer en triphasé
210V c'est quand même très proche de la tension mini ( avec la tolérance de 10% ça donne entre 207 et 253Vac ), ce qui est je trouve aberrant car 207V y'a un paquet de moteurs qui ne vont pas apprécier. Ici pour comparer c'est 5% ...
De plus la norme NF C 15-100 précise 3% de chute entre le transfo de quartier et un point d'éclairage, et 5% pour le reste ... Donc déjà chez toi ce n'est pas conforme NF C 15-100, embêtant pour une installation neuve ...
.... ou de passer en triphasé
210V c'est quand même très proche de la tension mini ( avec la tolérance de 10% ça donne entre 207 et 253Vac ), ce qui est je trouve aberrant car 207V y'a un paquet de moteurs qui ne vont pas apprécier. Ici pour comparer c'est 5% ...
De plus la norme NF C 15-100 précise 3% de chute entre le transfo de quartier et un point d'éclairage, et 5% pour le reste ... Donc déjà chez toi ce n'est pas conforme NF C 15-100, embêtant pour une installation neuve ...