2021-02-17 20:49:06
Bon bah je suis ........... dans la merde ...
Du coup j'ai une très bonne précision sur le capteur BP, la température est calculée par rapport à la tension et la pression par rapport
à la température donc synchro parfaite.
Le capteur HP par contre est à l'ouest et j'ai fini par trouver pourquoi ... Celui va de -0.5 à 30 bars sauf que surprise, il n'est précis que à
partir de ........... 10 bars ... d'où mes écarts important, et donc ça me pénalise dès que je veux tourner avec une condensation inférieure
à 40°C vu que je suis au R134A. ( ce qui explique la courbe bizarre )
Autant dire que je vais devoir en trouver un autre car c'est du coup impossible de faire une quelconque régulation de ventilation en été et
limite en hiver si l'eau est en dessous de 40°C.
Du coup j'ai une très bonne précision sur le capteur BP, la température est calculée par rapport à la tension et la pression par rapport
à la température donc synchro parfaite.
Le capteur HP par contre est à l'ouest et j'ai fini par trouver pourquoi ... Celui va de -0.5 à 30 bars sauf que surprise, il n'est précis que à
partir de ........... 10 bars ... d'où mes écarts important, et donc ça me pénalise dès que je veux tourner avec une condensation inférieure
à 40°C vu que je suis au R134A. ( ce qui explique la courbe bizarre )
Autant dire que je vais devoir en trouver un autre car c'est du coup impossible de faire une quelconque régulation de ventilation en été et
limite en hiver si l'eau est en dessous de 40°C.