Plancher Chauffant et Pompe à Chaleur homemade
#56
(2021-02-15 20:49:11)OrOoX a écrit : @ Sk' : Sur une petite PAC en circuit confiné, est-ce réellement utile de forcer le retour d'huile si tu l'utilise tous les jours ? En chauffe tu rentre
par le haut du HX donc le fluide condensé ainsi que l'huile retourne naturellement dans le groupe, par contre en refroidissement il se retrouve
bloqué en partie basse du HX et là oui ça peut se révéler utile à la rigueur.

C'est ce qu'on fait dès lors qu'on a des vitesses variables dans un circuit frigo. Ca évite de dimensionner les tuyauteries pour les cas défavorables, et de se taper des pertes de charge élevées et du bruit.

Les PAC modernes ont cette logique intégrée dans la régulation, ça fait partie des bonnes pratiques en froid.

Pour le séparateur d'huile, c'est communément utilisé dans les centrales froid, entre autre pour les mêmes raisons que ci-dessus, à savoir un débit variable en fonction des besoins. Mais ça n'est pas très utile pour une PAC effectivement, c'est plus des composants de froid commercial/industriel.

Mais la pose d'un séparateur d'huile ne dispense pas de conçevoir le circuit correctement pour assurer le retour d'huile, car même avec un bon séparateur d'huile récent, il y a encore beaucoup d'huile dans tout le circuit  Jap
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Plancher Chauffant et Pompe à Chaleur homemade - par Sk_rmouche - 2021-02-16 06:34:33