Yeap c'est déjà ce que j'ai fais dans le programme autonome, j'ai réussi à trouver la doc avec le nombre de pas du coup à la mise
sous tension il ferme à fond + marge et ouvre à 50% après, et fin de course en compteur logiciel.
( les groupes indus font pareil, ça s’entend à la mise sous tension )
Idéalement faudrait une batterie de backup pour qu'il soit toujours sous tension et donc garde la position, sinon il y a l'alternative de
coller une carte SD dessus et il vient écrire dedans, mais ça fait de la manip juste pour un nombre
La je suis en train d'intégrer les calculs pour la température et pression du fluide à partir d'une courbe polynomiale-4 pour avoir le max
de précision même si en logarithmique c'est pas dégueulasse, mais du coup ça fait usine à gaz en version bloc ...
conversion_capteur_BP.png (Taille : 11 Ko / Téléchargements : 5)
courbe_BP.png (Taille : 37.68 Ko / Téléchargements : 3)
Par contre un point qui me fait bien chier c'est que la courbe du capteur HP est visiblement complètement fausse, le BP j'ai une précision
à 0.5K près mais la HP a une erreur de plus de 8K et je pense pas que ce soit le capteur, pourtant j'ai fais les mêmes manip dans les
deux cas mais bon, c'est pas la même plage donc je peux peut être multiplier les valeurs du BP pour voir.
La deuxième méthode est beaucoup plus chiante, c'est mesurer 3 points en réel avec le mano et multi mais faut que je réussisse à atteindre
des conditions bien spécifique et un régime stable ... Pas gagné.
courbe_HP.png (Taille : 35.04 Ko / Téléchargements : 3)
sous tension il ferme à fond + marge et ouvre à 50% après, et fin de course en compteur logiciel.
( les groupes indus font pareil, ça s’entend à la mise sous tension )
Idéalement faudrait une batterie de backup pour qu'il soit toujours sous tension et donc garde la position, sinon il y a l'alternative de
coller une carte SD dessus et il vient écrire dedans, mais ça fait de la manip juste pour un nombre
La je suis en train d'intégrer les calculs pour la température et pression du fluide à partir d'une courbe polynomiale-4 pour avoir le max
de précision même si en logarithmique c'est pas dégueulasse, mais du coup ça fait usine à gaz en version bloc ...
conversion_capteur_BP.png (Taille : 11 Ko / Téléchargements : 5)
courbe_BP.png (Taille : 37.68 Ko / Téléchargements : 3)
Par contre un point qui me fait bien chier c'est que la courbe du capteur HP est visiblement complètement fausse, le BP j'ai une précision
à 0.5K près mais la HP a une erreur de plus de 8K et je pense pas que ce soit le capteur, pourtant j'ai fais les mêmes manip dans les
deux cas mais bon, c'est pas la même plage donc je peux peut être multiplier les valeurs du BP pour voir.
La deuxième méthode est beaucoup plus chiante, c'est mesurer 3 points en réel avec le mano et multi mais faut que je réussisse à atteindre
des conditions bien spécifique et un régime stable ... Pas gagné.
courbe_HP.png (Taille : 35.04 Ko / Téléchargements : 3)
T'as un problème, t'veux un ban ?