Bon bah j'ai refais des essais mais avec de l'eau qui était à 16°C pour le coup, ça change tout ou presque
Du coup j'ai essayé de monter le couple à 1.5 max, mais déjà à 0.8A il se fou en sécu et au dessus c'est même pas la peine,
idem que la fréquence mini soit à 10 ou 30Hz, pas assez costaud ou beaucoup trop sensible car j'avais des mises en sécu alors
que la pince fluke en mode "rush" affichait 14A contre 40 par moment.
J'ai laissé le réglage à 10Hz mini + 0.6 couple et ça démarre à tous les coups visiblement sans faire un pic trop gros.
Vario à 115Hz ça tourne toujours niquel mais avec un compresseur plus silencieux qu'avant, même à 30Hz, 14A en entrée vario
pour 10.8A en sortie, par contre le simple fait de passer de 115 à 90Hz provoque une chute de 4A en entrée vario.
Point de vue deltaT échangeur, c'est du tout bon, à 115Hz je suis à 6K pour 2200W/3000Va donc une puissance calculé de 9580W,
à 30Hz par contre je frole le délire, 1.5K pour 320W/600Va pour une puissance calculé de 2392W, j'ai un doute sur celle là
Et le comble c'est que toutes ces mesures sont faite avec un détendeur bloqué à 50% d'ouverture, sans régulation
Du coup j'ai essayé de monter le couple à 1.5 max, mais déjà à 0.8A il se fou en sécu et au dessus c'est même pas la peine,
idem que la fréquence mini soit à 10 ou 30Hz, pas assez costaud ou beaucoup trop sensible car j'avais des mises en sécu alors
que la pince fluke en mode "rush" affichait 14A contre 40 par moment.
J'ai laissé le réglage à 10Hz mini + 0.6 couple et ça démarre à tous les coups visiblement sans faire un pic trop gros.
Vario à 115Hz ça tourne toujours niquel mais avec un compresseur plus silencieux qu'avant, même à 30Hz, 14A en entrée vario
pour 10.8A en sortie, par contre le simple fait de passer de 115 à 90Hz provoque une chute de 4A en entrée vario.
Point de vue deltaT échangeur, c'est du tout bon, à 115Hz je suis à 6K pour 2200W/3000Va donc une puissance calculé de 9580W,
à 30Hz par contre je frole le délire, 1.5K pour 320W/600Va pour une puissance calculé de 2392W, j'ai un doute sur celle là
Et le comble c'est que toutes ces mesures sont faite avec un détendeur bloqué à 50% d'ouverture, sans régulation