2021-01-18 20:56:56
Ah bah si tu veux je passe sur la nouvelle version mais tu me paye la formation Siemens à 3.5k€
En soit je pourrais pas faire forcément plus rapide car le serveur web est limité à 56Kbits et apparemment le bus lui est à 75Kbits donc
même avec de l'ethernet derrière ça sux mais ça reste du texte à la base.
Le prob de l'interface web c'est que visiblement y'a pas de mise en mémoire et du coup il recharge tout à chaque fois, images comprises.
Après comme c'est du web il est possible de geeker et faire un parser pour récupérer ce qu'on veut je pense car les URL sont de ce type :
Ou :
Par exemple dans celui-là c'est pour accéder aux options d'une des vannes 3 voies, "R11" correspond au relai physique.
En version code source :
En soit je pourrais pas faire forcément plus rapide car le serveur web est limité à 56Kbits et apparemment le bus lui est à 75Kbits donc
même avec de l'ethernet derrière ça sux mais ça reste du texte à la base.
Le prob de l'interface web c'est que visiblement y'a pas de mise en mémoire et du coup il recharge tout à chaque fois, images comprises.
Après comme c'est du web il est possible de geeker et faire un parser pour récupérer ce qu'on veut je pense car les URL sont de ce type :
Code :
http://172.16.87.12/Chauff/G/chaufferie.htm?td=Chauff:*grphpagefolder'*gaochaufferie&view=vwGrphPage&sId=2826&pageHistory=1'1&actn=actLink&gaoType=operating
Ou :
Code :
http://172.16.87.12/?td=Chauff:Local'B'R11.85&sId=2826&view=vwProperty&pageHistory=1'1&actn=actLink&fromGao=-
Par exemple dans celui-là c'est pour accéder aux options d'une des vannes 3 voies, "R11" correspond au relai physique.
En version code source :
T'as un problème, t'veux un ban ?