(2021-01-09 11:43:35)OrOoX a écrit : Dans le cas présent je dois bien relier le neutre du secondaire à la terre, voir ci-dessous :
Ah mais rien ne t'empêche de le faire, simplement il n'y a plus aucune isolation galvanique et le transformateur joue uniquement un rôle d'abaisseur de tension ici. Mais le 24V ne pose pas de problème pour la sécurité des personnes donc ce n'est pas très gênant.
Un transformateur permet effectivement de changer le régime de neutre en aval ( on dit SLT en 2021 ), mais bon aucun interêt de le faire ici puisques tu restes en TT et tu as déjà un interrupteur différentiel donc ta protection électrique est assurée.
Il n'y a juste aucun interêt d'avoir des potentiels flottants ici, à part apporter des emmerdes.