Tu chipote sur les termes, dire primaire/secondaire revient à dire entrée/sortie, le transformateur n'a en effet qu'une seule terre et également
une seule borne de terre mais ton réseau peut en avoir deux si tu change le régime à la sortie du transfo, d'où primaire/secondaire.
En fait le couac dans l'histoire c'est qu'on parle de transformateur d'isolement qui est le cas physiquement et je suis d'accord avoir toi, tu n'est
pas censé avoir de terre sur ce réseau, dans mon cas il est bien utilisé en abaisseur oui et pour une raison toute simple, l'automate est
alimenté en 24VAC uniquement comme beaucoup de choses chez Siemens bien que de plus en plus accepte le AC/DC.
Et oui ces transfos là ne sont pas vraiment donné pour ce que c'est, mais là c'est de la récup neuf donc moins cher que gratuit
Dans le cas présent je dois bien relier le neutre du secondaire à la terre, voir ci-dessous :
siemens_cablage.PNG (Taille : 35.97 Ko / Téléchargements : 1)
L'alimentation au dessus du transformateur est justement du 24VDC, elle sert à alimenter les relais Finder car il sont en DC ( pas d'bol haha ),
j'aurais pu réutiliser le 24VDC de l'automate mais celui-ci est limité et je n'ai pas envie de le charger inutilement, voir le cramer ...
Pour le câblage on est deux, c'est instinctif chez moi de laisser du rab ... x)
Vu la taille ça va être un poil compliqué mais je vais faire les schémas elec par contre, même si, si tu regarde bien les borniers de l'automate
et les borniers en bas de l'armoire, tu devrais comprendre comment c'est organisé ^^'
une seule borne de terre mais ton réseau peut en avoir deux si tu change le régime à la sortie du transfo, d'où primaire/secondaire.
En fait le couac dans l'histoire c'est qu'on parle de transformateur d'isolement qui est le cas physiquement et je suis d'accord avoir toi, tu n'est
pas censé avoir de terre sur ce réseau, dans mon cas il est bien utilisé en abaisseur oui et pour une raison toute simple, l'automate est
alimenté en 24VAC uniquement comme beaucoup de choses chez Siemens bien que de plus en plus accepte le AC/DC.
Et oui ces transfos là ne sont pas vraiment donné pour ce que c'est, mais là c'est de la récup neuf donc moins cher que gratuit
Dans le cas présent je dois bien relier le neutre du secondaire à la terre, voir ci-dessous :
siemens_cablage.PNG (Taille : 35.97 Ko / Téléchargements : 1)
L'alimentation au dessus du transformateur est justement du 24VDC, elle sert à alimenter les relais Finder car il sont en DC ( pas d'bol haha ),
j'aurais pu réutiliser le 24VDC de l'automate mais celui-ci est limité et je n'ai pas envie de le charger inutilement, voir le cramer ...
Pour le câblage on est deux, c'est instinctif chez moi de laisser du rab ... x)
Citation :t'as plus qu'a faire de zolis autocollants sur les capots des goulottes pour libeller les E/S histoire d'avoir l'info sans chercher
Vu la taille ça va être un poil compliqué mais je vais faire les schémas elec par contre, même si, si tu regarde bien les borniers de l'automate
et les borniers en bas de l'armoire, tu devrais comprendre comment c'est organisé ^^'